沒做接地引起的故障,大家伙開看看!

前幾日,同事給某一推板式窯爐設備加了一個通風機變頻器面板電位器調速。期間窯爐正常工作。加了之后的第三天,領導需要斷電后自啟動功能,又加了一個旋鈕控制啟停。改好之后的夜班就出現編碼器在主推快退快進數據自己跳動至一個高數值,導致編碼器數據不對。窯爐無法推進。 當然了剛開始都沒想到是變頻器的干擾問題。認為編碼器故障。偶然的機會,我關掉變頻器,發現窯爐可以正常工作了。然后仔細查看,變頻器沒接地,編碼器屏蔽線沒接地。甚至于控制柜都沒有可靠接地。發現原因就好搞了。變頻器和電機都做接地線,編碼器屏蔽線接地線,引至車間大柱子(認為是個可靠的接地體)。變頻器電機線安了一個磁環,至此設備完全正常。
技術熱貼

西門子1200控制臺達A2伺服問題

自已練習用的一個PLC控制臺達A2伺服。使用脈沖加方向方式控制伺服。PLC里組態Q0.0為脈沖輸出,Q0.1為方向。伺服接線是43號線接Q0.0,36號線接Q0.1,41號線接24V負極?,F(xiàn)在問題是伺服只會正轉,反轉不會動,就是伺服沒反應。PLC輸出是有的。反轉時Q0.0和0.1都會動作。正轉只有Q0.0會動作。PLC端應該是沒問題?,F(xiàn)在就是不知道伺服那里有啥問題。

KV-X310初體驗:“ var編程是主流 ”

這款PLC已將kv-studio軟件推至v12.0的最新版本 var編程是一大特色,編程風格跟sysmac studio有點類似,價位跟nj501差不多,也得W把塊。 剛開始用,還在研究中。大家覺得var編程真的很便利么?
海闊天空

哈哈,TMD,人心不古啊,記 PDD買HMI之李鬼李逵

最近沒事,刷PDD種菜送了券,買了2塊觸摸屏<真便宜啊,7寸威綸通TK8072IP,帶網口360-370>。 前后一起拆的,沒注意就搞混了,一塊6072,一塊8072。<壓根沒想著會發錯,差價也就20.30塊,多一個網口罷了> 首先問賣家,是不是發錯了,2個賣家都讓拍照核對下SN,<還是怪我太年輕,不是該讓老板自己查我對應訂單的SN,我自己核對嗎> 好了,拍照過去,2家都說那個8072是自己的,還把出入庫截圖給我,都是8072,我把聊天記錄交叉對比發給對方。 搞笑的事情來了,那塊TK8072IP都說是自己家的,我瞬間氣的笑了,真的開心的笑出了聲。<差價也就幾十塊,2個屏自己都可以用出去>, 真的 釋?xiě)训男α恕1砬? SN應該不可能重復把,然后2家都認主了。。哈哈哈
廠商推薦